消防烟感报警探头需多长时间清洗一次?
的有关信息介绍如下:探测器投入运行工作后,应每隔1年全部清洗一遍。
清洗与肮脏程度无关,清洗剂使用纯四氯化碳较好,积尘、烟雾溶胶、吸附油腻等可以一次洗掉。乙醇也可以,但只能除尘和洗去部分溶胶。专业清洗剂是厂家捞钱的幌子,可用,但效果一般却很贵。
探测器投入运行工作后,应每隔1年全部清洗一遍,并应对必要的功能进行测试,合格方可继续使用,不合格者严禁重新安装使用。
火灾探测器清洗流程:
具体清洗流程如下:进厂 →初步检测→不合格部分通知甲方并告知原因→合格部分解体→清洗→烘干→组装→检测调试→老化→复检标定→贴合格证→包装→出厂→安装→测试。
拆取:按图纸或被清洗方要求拆取指定部位探头带回清洗车间进行专业清洗工作。每天拆取数量与甲方协商决定,甲方派专人协调工作。
清洗:不含电子元器件的部件利用超声波清洗器在纯净水中清洗。电子主板利用电子清洗济喷洒初步除尘后再利用超声波清洗器在消防设备专用清洗液中清洗。
烘干:各部件在 50~60℃的热风中烘干。组装:各部件按顺序组装并复原探头。
测试:利用火灾探测器检测仪进行性检测,测试合格后方可进行安装。
老化测试:利用“通用火灾探测器测试仪”初步加电测试探头的老化程度,判断探头的可清洗性。测试合格的探头方可进行下一步的清洗。
安装:由于安装部位的改变,现场编码型探测器的地址码需重新按特定地点进行设定与主机原程序相适应。
调试:由于地址码开关接触不灵敏个别探头需重新拨码调试,以消除主机对探头的故障报警。
检测:系统调试合格后运行三天以上确保无故障后,方可进行探头的火灾报警检测。
烟感清洗、火灾探测器清洗
火灾报警系统烟感探头清洗的必要性:
1、清洗依据
根据国家标准GB50166-92《火灾自动报警系统施工及验收规范》中第4.3.3条的规定:探测器投入运行工作后,应每隔3年全部清洗一遍,并应对相应的闽及其它必要的功能实验,合格方可继续使用,不合格者严禁重新安装用。
2、烟感探头的简单工作原理
无论是什么型号的烟感探头都是检测烟雾的浓度而达到一定的闽值触发报警的,目前市场上的烟感探头大都采用“阻挡”的原理实现的,在探头的感烟部位有一发射装置和一个接受装置(离子或者光束),在运行过程中发射量始终恒定,正常状态下接收量也相对恒定。一旦发生火灾,有烟雾存在,烟雾进入检测装置阻挡了接收装置的接收量,从而引起接收量的一个偏差而触发报警信号。
3、烟感探头需要清洗的原因
探头的工作原理可以看出只要形成阻挡的因素都可以导致接收量的偏差,即可以触发报警信号。这就是有时尘土和蒸汽也可以导致火灾误报警的原因。在正常的运行过程中,积年累月,探头的感烟部位都会积聚灰尘,相当于发射量减少,而正常状态下的稳定量也相对减少,使报警探头的灵敏度大大降低。为了能起到早期发现火灾的目的,因此需要即时的清洗探头。一般情况下在灰尘较多的环境里,建议烟感探头每两年清洗一次,也可视环境状况而定。
4、烟感探头清洗的必要性
火灾的破坏性与时间有着最为直接的关系,越早期的发现火灾,就会在最大程度上减少火灾事故造成的损失。灵敏的烟感探测器是最为有效的保证。从另一个角度考虑,如果联动系统处于自动状态下,误报警就会造成很大的麻烦,使得联动装置启动,造成不必要的损失。