变送器的作用
的有关信息介绍如下:变送器的作用是检测工艺参数并将测量值以特定的信号形式传送出去,以便进行显示、调节。
在自动检测和调节系统中的作用是将各种工艺参数如温度、压力、流量、液位、成分等物理量变换成统一标准信号,再传送到调节器和指示记录仪中,进行调节、指示和记。
根据所使用的能源不同,变送器分为气动变送器和电动变送器两种:
1、气动变送器
气动变送器以干燥、洁净的压缩空气作为能源,它能将各种被测参数变换成0.02~0.1IMPa的气压信号,以便传送给调节、显示等单元组合式仪表,供指示、记录或调节。
气动变送器的结构比较简单,工作比较可靠,对电磁场、放射线及温度、湿度等环境影响的抗干扰能力较强,能防火、防爆,价格也比较便宜;缺点是响应速度较慢,传送距离受到限制,与计算机连接比较困难。
2、电动变送器
电动变送器以电为能源,信号之间联系比较方便,适用于远距离传送,便于与电子计算机连接。近年来也可做到防爆以利安全使用。其缺点是投资一般较高,受温度、湿度、电磁场和放射线的干扰影响较大。
差压变送器在使用时应该注意:
1、测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且变送器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中。
2、导压管应安装在温度波动小的地方。
3、防止变送器与腐蚀性或过热的介质接触。
4、防止渣滓在导管内沉积。
5、测量液体压力时,取压口应开在流程管道侧面,以避免沉淀积渣。
6、测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管等冷凝器,不应使变送器的工作温度超过极限。
7、冬季发生冰冻时,按装在室外的变送器必需采取防冻措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导致传感器损坏。
8、测量液体压力时,变送器的安装位置应避免液体的冲击,以免传感器过压损坏。
9、接线时,将电缆穿过防水接头或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。石油化工行业中的许多生产场合存在着易燃易爆的气体,粉尘等,安装在这种场合的现场仪表如果产生火花,就容易引起燃烧或者爆炸,造成巨大的人员和财产损失。
因此仪表必须具有安全火花防爆性能。防爆仪表都具有防爆检验合格证号和防爆类型、等级等标志的铭牌。