九大危险作业是什么
的有关信息介绍如下:上锁挂签、安全许可证、管线打开、高处作业、挖掘作业、进入受限空间、工业动火、临时用电、吊装作业。
一、有限空间场景
1、必须做到“先通风、再检测、后作业”,作业过程中必须持续进行可燃气体、含氧量、其它有毒有害气体检测,严禁未经通风、检测、隔离或者以上不合格进行作业。
2、必须佩戴个人防中毒窒息防护装备。
二、高处作业场景
1、必须按要求使用防坠落措施。
2、作业设施不防滑、不牢固的,严禁登高作业。
三、临时用电场景
1、安装、维修、拆卸电源中性点直接接地的220V、380V三相四线制临时用电线路的作业,必须由具备相应资质的电工进行;
2、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,且必须满足“一机、一箱、一闸、一漏”的要求。
四、动土作业场景
1、若开挖土壤为不坚实的土壤或者深度在1.5米以上基坑、沟槽作业,必须采用坚固、有效的支撑物进行连续支撑;
2、严禁未落实防护措施情况下人工掏挖作业。
五、动火作业场景
1、严禁在现场燃气浓度未检测或者不合格进行动火作业。
2、严禁未使用防爆工具或未采取防爆措施作业。
六、吊装作业场景
当起重臂吊钩或吊物下面有人,吊物上有人或浮置物时,或离高压线路过近时,严禁进行吊装作业。
七、户内作业场景
严禁在户内违规放散。
八、场站作业开始前和完毕后厂站运行人员必须检查各阀门的开关状态,确认无误后方可继续操作。
九、恢复供气作业场景
1、供气前或恢复供气前必须进行保压;
2、未经本单位主要负责人或分管领导批准,晚上10点至次日凌晨6点期间禁止恢复户内供气。