您的位置首页生活百科

什么是变配电工程

什么是变配电工程

的有关信息介绍如下:

变配电工程主要由主变压器、配电装置及测量、控制系统等构成,是电网的重要组成部分和电能传输的重要环节,对保证电网安全、经济运行具有举足轻重的作用。变配电所中用来承担输送和分配电能任务的电路,称为一次电路或电气主接线。

目前,我国已形成了继电保护科研、设计、运行、制造的完整体系,拥有北京四方、国电南瑞、国电南自、许继等多家技术型专业制造企业,能提供500kV及以下各级电网所需的各种保护设备。经过了各个阶段的发展,每个厂家也开始形成了有特色的保护产品,而且国产保护的设计原则和技术性能更适合我国电网的需要。

什么是变配电工程

扩展资料:

变配电工程的布置要求:

1、便于运行维护与检修。有人值班的变配电所,应设单独的值班室,值班室应尽量靠近高低压配电室,且有门直通。昼夜值班的变配电所,宜设休息室,并有厕所和给水排水设施。变压器、高低压开关柜等电气装置要留有足够的安全净距离和操作维护通道。

2、便于进出线。如果是高压架空进线,则高压配电室宜位于进线侧。变压器低压出线电流较大,一般采用矩形裸母线,因此变压器的安装位置宜靠近低压配电室。低压配电宜位于出线侧。

3、保证运行安全。高低压配电室和电容器的门应朝值班室开,或朝外开。变电所采用双层布置时,变压器应设在底层。高压电容器组较多时应装设在单独的房间内。

所有带电部分离墙和离地的尺寸以及各室维护操作通道的宽度等,均应符合有关规程的要求,以确保运行安全。变配电所应设置防止雨、雪和蛇鼠类小动物从采光室进入室内的设施。另外,变配电所还应考虑防火、通风等要求。

4、节约土地与建筑费用 。当干式变压器具有不低于IP2X的防护外壳时,就可和高低压配电装置设置在同一房间内,而三相油浸式变压器油量超过100kg时应装设在单独的变压器室内。现代高压开关柜和低压配电屏均为封闭外壳,防护等级不低于IP3X级,两者可以靠近布置。

高压开关柜不多于6台时,可与低压配电屏设置在同一房间内,但高压柜与低压屏的间距不得小于2m。周围环境正常的变电所,可采用露天或半露天式,即变压器安装在户外。高压配电所应尽量与邻近的车间变电所合建。

5、适应发展要求。高低压配电室内均应留有适当数量开关柜(屏)的备用位置。变压器室应考虑到扩建时有更换大一级容量变压器的可能。

参考资料来源:百度百科-变配电所

参考资料来源:百度百科-变配电