混凝土强度评定是怎样做的举例说明一下?
的有关信息介绍如下:一、使用非统计法进行混凝土强度评定
适用范围:小批量零星混凝土生产,n<10
评定公式:
【例1】某构件厂生产120空心板,C30,零星生产。在检验期内做了9组试件,9组强度平均值mfcu =38.0Mpa,9组中强度最小值fcu,min =26.0Mpa。试对该批空心板混凝土强度合格性进行判断。
解:因混凝土强度等级小于C60,故λ3取1.15,λ4取0.90。
将数据代入1式:左边=38.0,右边 = 1.15×30= 34.5 满足1式要求。
将数据代入2式:左边=26.0,右边= 0.90×30 = 29 不满足2式要求。
结论:强度不合格。
二、统计法,标准差已知,进行混凝土强度评定
适用范围:当连续生产的混凝土,生产条件在较长时间内保持一致,且同一品种、同一强度等级混凝土的强度变异性保持稳定时,应按标准差已知方案(标准差可按前一期的标准差采用)进行评定。
特点:生产稳定,标准差按前一期采用。
最小值限量:标准差≧2.5N/mm2。
公式:
当混凝土强度等级不高于C20时,其强度的最小值尚应满足下式要求:
fcu,min≧0.85fcu,k
当混凝土强度等级高于C20时,其强度的最小值尚应满足下式要求:
fcu,min≧0.9fcu,k
要求同时满足三个公式---平均值一个公式,最小值二个公式。
检查数量:一个检验批,即连续三组;可缩小打击面。
平均值、最小值从本检验批计算。
fcuk:从图纸得到。
标准差计算:标准差已知方案σ0可从前面检验期内同类混凝土、生产周期不应少于60d且不宜起过90d、样本容量不少于45(即在该期间内验收批总批数不得少于15批)的强度数据计算确定。假定其值延续在一个检验期内保持不变。三个月后,重新按上一个检验期的强度数据计算σ0值。
【例2 】某混凝土拌搅站,生产C30商品混凝土。该站生产条件较长时间内能保持一致,且标准差保持稳定。前一个检验期(2011年6月5日~8月4日)做了15批(45组)试件,强度代表值分别是:
现从8月5日~8月8日生产的C30混凝土做了三组试件,每组试件强度如下:
【解】:
1、计算标准差
用计算器进行统计计算,σ=3.6
2、计算每组强度值。
f1: 中间值34.5,中间值的15%=5.175=5.2, 34.5-5.2=29.3, 34.5+5.2=39.7 ,范围29.3~39.7,均在此范围内,取平均值35.1。
f2 :中间值33,中间值的15%=4.95=5, 范围28~38, 均在此范围内,取平均值33.1。
f3:中间值=29.3,中间值的15%=4.4, 范围24.9~33.7, 均在此范围内,取平均值29.3。
3、以上三组试件为一批。计算此检验批的强度平均值为32.5,最小值为29.3。
4、代入公式检验
公式1: 左边=32.5,右边=30+0.7×3.6.=32.5。满足。
公式2 :左边=29.3,右边=30-0.7×3.6=27.5。满足。
本例混凝土强度C30,大于C20,采用公式4 fcu,min≧0.9fcu,k:左边=29.3,右边=0.9×30=27,满足。
结论:混凝土强度合格。
扩展资料:
一、混凝土的强度等级应按立方体抗压强度标准值划分。混凝土强度等级应采用符号C与立方体抗压强度标准值(以N/mm2计)表示。
二、立方体抗压强度标准值应为按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件,用标准试验方法在28d龄期测得的混凝土抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值的概率应为5%。
三、混凝土强度应分批进行检验评定。一个检验批的混凝土应由强度等级相同、试验龄期相同、生产工艺条件和配合比基本相同的混凝土组成。
四、当混凝土的生产条件在较长时间内能保持一致,且同一品种混凝土的强度变异性能保持稳定时,应由连续的三组试件组成一个验收批,其强度应同时满足下列要求:
当混凝土强度等级不高于C20时,其强度的最小值尚应满足下式要求:
当混凝土强度等级高于C20时,其强度的最小值尚应满足下式要求:
式中:mfcu——同一验收批混凝土立方体抗压强度的平均值(N/m㎡);
fcu,k——混凝土立方体抗压强度标准值(N/m㎡);
σo——验收批混凝土立方体抗压强度的标准差(N/m㎡);
fcu,min——同一验收批混凝土立方体抗压强度的最小值(N/m㎡)。
第4.1.2条 验收批混凝土立方体抗压强度的标准差,应根据前一个检验期内同一品种混凝土试件的强度数据,按下列公式确定:
式中:Δfcu,i——第i批试件立方体抗压强度中最大值与最小值之差;
m——用以确定验收批混凝土立方体抗压强度标准差的数据总批数。
注:上述检验期不应超过三个月,且在该期间内强度数据的总批数不得少于15。
参考资料:
百度百科——混凝土强度检验评定标准