380伏200千瓦需配多大电线
的有关信息介绍如下:220千瓦要用230mm²的铝电缆,180mm²的铜电缆。
由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ
所以功率220kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=220/1.732/0.38/0.8=220/0.53=415A,cosΦ为0.8,电压为380V。
根据电流415A和电缆手册YJV,需要230mm铝电缆和180mm铜电缆。
扩展资料:
影响电缆承载能力的外部因素:
1.合理布置,加大电缆间距。
当多根导线同时施加时,会形成近接效应和集肤效应,使电荷集中在导线的局部区段,降低导线的允许携载率。多种应用导致热量积累,也降低了承载能力。
2.敷设在良好的散热区域,并填充导热介质。
在计算电线的承载能力时,电缆的环境温度宜为:空中敷设为30℃,地面敷设为25℃,或根据当地温度数据设置。
电缆老化的原因
1.外部损伤。根据近年来的运行分析,特别是在高速发展的上海浦东地区,相当多的电缆故障是由机械损坏引起的。
2.潮湿的绝缘。这也很常见,通常在电缆的末端埋在地下或排水管中。例如:电缆接头制作不合格和在潮湿气候条件下做接头时,会使接头中混入水分或水汽,长时间R在电场作用下形成水分支,逐渐损坏电缆的绝缘强度而造成失效。
3.化学腐蚀。电缆直接埋在有酸碱作用的区域,往往会引起电缆铠装、导线或外护套的腐蚀。长期化学或电解腐蚀保护层,会导致保护层失效,绝缘降低,也会导致电缆故障。变更:机组电缆腐蚀情况比较严重
4.长期过载操作。在过载运行时,由于电流的热效应,当负载电流通过电缆时,导体不可避免地会发热。同时电荷的集肤效应、钢铠装的涡流损耗和绝缘介质的损耗也会产生额外的热量,从而使电缆的温度升高。
5.电缆接头故障。电缆接头是电缆线路中最薄弱的环节。由人员直接故障(施工不良)引起的电缆接头故障经常发生。在制作电缆接头的过程中,如果连接器压不紧,加热不充分等,会降低电缆头的绝缘,从而造成事故。
6.环境和温度。电缆所处的外部环境和热源也会造成电缆温度过高,绝缘断裂,甚至发生爆炸和火灾。
参考资料来源:百度百科-电缆载流量
参考资料来源:百度百科-电线电缆