幕墙防雷接地要求具体是什么样的

幕墙防雷接地要求具体是什么样的

的有关信息介绍如下:

幕墙防雷接地要求具体是什么样的

建筑幕墙防雷接地规范有如下几点:1.幕墙的防雷设计应符合国家现行标准《建筑物防雷设计规范》GB250057-2010和《民用建筑电气设计规范》JGJ020216-2008的有关规定。2.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接。3.主体结构有水平均压环的楼层,对应导电通路的立柱预埋件或固定件应用圆钢或扁钢与均压环焊接连通,形成防雷通路。圆钢直径不宜小于12mm,扁钢截面不宜小于5mm×40mm。避雷接地一般每三层与均压环连接。4.幕墙的铝合金立柱,在不大于lOm范围内宜有一根立柱采用柔性导线,把每个上柱与下柱的连接处连通。导线截面积铜质不宜小于25 0202IIlljl2,铝质不宜小于30rrirr12。5.兼有防雷功能的幕墙压顶板宜采用厚度不小于3mm的铝合金板制造,与主体结构屋顶的防雷系统应有效连通。6.在有镀膜层的构件上进行防雷连接,应除去其镀膜层。7.使用不同材料的防雷连接应避免产生双金属腐蚀。8.防雷连接的钢构件在完成后都应进行防锈油漆哦。