三相防雷开关接线图
的有关信息介绍如下:三相防雷开关接线图如下:
电源防雷器接入模式:在TN制式中,一般情况下电源防雷器只需作共模接法,即接于相线中性线与保护地线之间,但在TN-S制式的起始位置,中性线与保护地线之间无须接入电涌防雷器。
只有对A级防雷等级中的第三、四级和B级防雷等级中的第三级上的特别重要设备的电源端口,才需做差模接入,即增加接于相线与中性线之间的电源防雷器。
在TT制式中,当第一级电源防雷器位于漏电保护器之后,可作上述共模接法。
当第一级电源防雷器位于漏电保护器之前,且高压系统为中心点接地系统,电源保护器应作“3+1”接法,
即三个相线对中性线各接一个电源保护器,中性线对保护地线再接一个电源保护器,在IT制式中,电源防雷器只作共模接法。
扩展材料:
交流电源防雷器
一、三相并联式防雷器
1、最简单的电路
2、说明:
(1)优点:采用“3+1”电路,电路简单,三相全保护。缺点:压敏电阻短路失效后易引起火灾。最好在每个压敏电阻上串联一个工频保险丝以防压敏电阻短路起火。
(2)压敏电阻的压敏电压值参照下表选取(选压敏电压高一点的更安全、耐用,故障率低,但残压略高);根据通流容量要求选择外形尺寸和封装形式,或采用几个压敏电阻并联。
(如下图所示为每相两个压敏电阻并联,应挑选压敏电压值相近的并联,以延长使用寿命和确保安全)
(3)陶瓷气体放电管的通流容量根据要求的通流容量选择,直流击穿电压为 470V~600V。当要求的通流容量≤3KA 时,可以用玻璃放电管代替。
(4)压敏电阻和气体放电管都必须按冲击 10 次以上的降额值计算通流容量(压敏电阻为一次冲击通流容量的三分之一左右,气体放电管为最大通流容量的一半左右)。
二、三相并联式防雷器
1、较安全的电路
2、说明:
(1)优点:采用“3+1”电路,三相全保护,正常工作时无漏电流,可延长器件使用寿命,由于陶瓷气体放电管失效模式大多为开路,不易引起火灾。缺点:万一压敏电阻和陶瓷气体放电管都短路失效时还有可能引起火灾。
(2)压敏电阻的压敏电压值参照下表选取(选压敏电压高一点的更安全、耐用,故障率低,但残压略高);根据通流容量要求选择外形尺寸和封装形式,或采用几个压敏电阻并联
(如图所示为每相两个压敏电阻并联,应挑选压敏电压值相近的并联,以延长使用寿命和确保安全)。
3、陶瓷气体放电管的通流容量根据要求的通流容量选择,直流击穿电压为 470V~600V。当要求的通流容量≤3KA 时,可以用玻璃放电管代替。
4、压敏电阻和气体放电管都必须按冲击 10 次以上的降额值计算通流容量(压敏电阻为一次冲击通流容量的三分之一左右,气体放电管为最大通流容量的一半左右)。
参考资料:百度百科-三相电源防雷器